Aiuto. Come Collegare Ssr A Stc 1000?


raffaele

Recommended Posts

  • 1 year later...

relè contattore o ssr fanno la stessa cosa, solo cambia il loro campo di impiego, al riguardo leggi la discussione AIUTO. COME COLLEGARE SSR A STC1000, nel messaggio n.11 ho descritto un po' l'ssr.

Ok ingspeedarrow ho letto tutta la discussione e mi piace molto, credo certamente che tu ne sappia più di me, googlando (stc 1000 rele) mi sono imbattuto in questa discussione (sulla costruzione della camera di fermentazion) su mr malt:

http://forum.mr-malt.it/archive/index.php/thread-793-17.html

 

dove ad un certo punto MacBurnFox dice:

Operazioni da seguire:

- forare la scatola....

- fare due fori....

- fare i collegamenti con i mammuth seguendo questo schema semplificato oppure secondo questo più tecnico avendo cura di far stare tutto dentro la scatola

- fissare l'stc-1000....

 

Cliccando i 2 collegamenti (che in TEORIA) sono uguali, ai aprono 2 immagini dei circuiti, ed ecco il mio dubbio:

1)Nell immagine tecnica viene collegato il 6 dell stc1000 al rele e poi lo attacca al neutro, mentre nell´ immagine semplificata non connette ne rele ne fusibile alla presa ''calda'', MA la presa viene collegato al 6 dell stc con la fase.

Quindi mi chiedo, l immagine semplificata (dove non usa il rele per il "caldo" e neanche i fusibili) è una modifica corretta del immagine tecnica?

 

Credo che a differenza del tuo circuito l unica cosa diversa sia il tipo di rele che deve essere attaccato a una tensione piccola, è così?

 

Se tu mi dici che l immagine semplificata è SICURA e funzionante(per quello che ne capisci, ovvio) io implemento quella!

 

Grazie mille!!

Modificato da lucifero
Link al commento
Condividi su altri siti

ma i due schemi fondamentalmente sono gli stessi, qui addirittura c'è una protezione in più dai corto circuiti (il fusibile), funzionano entrambi! Se proprio vogliamo dirla tutta io di fusibili ne metterei solo uno, cioè sulla fase subito a valle della spina, in questo modo si protegge tutta la centralina. Poi guardando bene lo schema, quello più tecnico, mi pare proprio che si tratti di uno schema standard valido anche per discrete potenze (ma non enormi), è scritto anche sulla legenda CARICO GRANDE che non è il nostro caso. L'ausilio del relè serve nel caso in cui il sopraggiungere di una alta corrente improvvisa (ex il corto circuito) possa danneggiare i contatti del termostato (sfiammate o incollamenti); oppure il contatto, per il continuo apri e chiudi, può logorarsi a causa dell'arco elettrico che si verifica; tanto più l'assorbimento è alto (carichi grandi) tanto più il logorio sarà importante, ma noi non abbiamo a che fare con carichi alti. Inoltre i relè utilizzati nello schema tecnico sono quelli montati su zoccolo, cioè facilmente sostituibili semplicemente tirandolo come i fusibili delle automobili, anche questo lascia intuire che quello schema è utilizzabile per applicazioni più gravose proprio per la facilità di manutenzione.

Modificato da ingspeedarrow
  • Like 1
Link al commento
Condividi su altri siti

ma i due schemi fondamentalmente sono gli stessi, qui addirittura c'è una protezione in più dai corto circuiti (il fusibile), funzionano entrambi! Se proprio vogliamo dirla tutta io di fusibili ne metterei solo uno, cioè sulla fase subito a valle della spina, in questo modo si protegge tutta la centralina. Poi guardando bene lo schema, quello più tecnico, mi pare proprio che si tratti di uno schema standard valido anche per discrete potenze (ma non enormi), è scritto anche sulla legenda CARICO GRANDE che non è il nostro caso. L'ausilio del relè serve nel caso in cui il sopraggiungere di una alta corrente improvvisa (ex il corto circuito) possa danneggiare i contatti del termostato (sfiammate o incollamenti); oppure il contatto, per il continuo apri e chiudi, può logorarsi a causa dell'arco elettrico che si verifica; tanto più l'assorbimento è alto (carichi grandi) tanto più il logorio sarà importante, ma noi non abbiamo a che fare con carichi alti. Inoltre i relè utilizzati nello schema tecnico sono quelli montati su zoccolo, cioè facilmente sostituibili semplicemente tirandolo come i fusibili delle automobili, anche questo lascia intuire che quello schema è utilizzabile per applicazioni più gravose proprio per la facilità di manutenzione.

 

Beh, che dire, grazie di essere stato molto chiaro ed esaustivo nella sopiegazione e di avermi tranquillizzato.

Conclusione ad ora non monto nessun rele, ma mi informo sul prezzo di rele+ fusibile e se non costa troppo posso montarlo, in modo da proteggermi da ogni evenienza !

Direi che dal mio punto di vista i dubbi sono sciolti, ma nei forum il dibattito (con e senza rele) è davvero combattuto :)

Ad ogni modo grazie di nuovo!

Link al commento
Condividi su altri siti

grazie, infatti secondo me l'importante è collegare bene, usare i cavi giusti, serrare i morsetti, non lasciare rame in vista ecc, piuttosto che esagerare nelle protezioni superflue. Sarebbe curioso sapere se qualche possessore di STC1000 ha avuto problemi per averlo usato senza relè! Ma sono convinto che se ci sono stati problemi erano legati al malfunzionamento del termoregolatore.

Link al commento
Condividi su altri siti

In effetti, dopo aver letto (credo un 30 ina do discussioni in giro) non ho mai sentito dire di danni o danneggiamenti dell stc 1000 o altro, quindi credo che questa storia dei rele sia nata solo da una eccessiva precauzione!

Link al commento
Condividi su altri siti

Usare un SSR è molto consigliato solamente per collegare il frigorifero, poiché è un CARICO INDUTTIVO e non RESISTIVO come la fascia riscaldante ... in parole semplici nei contatti di chiusura/apertura si creano delle belle scintille che a lungo andare rovinano i contatti ..... Poichè i contatti del STC-1000 oltre che la maggior parte essere cinesi, sono piccolissimi e delicati ... quindi è vivamente consigliato, ma soprattutto anche di mettere un piccolo dissipatore. Il costo poi di un SSR , naturalmente cinese è molto irrisorio rispetto ad un STC

Link al commento
Condividi su altri siti

  • 1 year later...

Allora, nell'ipotesi che tu abbia utilizzato un SSR OPTO22, che più o meno ha i parametri che mi hai detto, l'alimentatore dovrebbe andare bene anche quello di un veccio cellulare, i 5v dovrebbero essere sufficienti ad eccitarlo, comunque tu prova RISPETTANDO LE POLARITA' + e -, tanto al limite rimane immobile.

Per lo schema ho modificato quello dell'STC1000, spero di non averlo ingarbugliato troppo!

 

cko5x.jpg

 

Ho visto che comunque dalle caratteristiche di quasi tutti gli SSR è richiesto un dissipatore di temperatura da appiccicare al relè, evidentemente scalda quindi non metterlo all'interno del frigo!!

Spero di essere stato utile!! Buon lavoro!

Ciao,scusa se dopo tanto tempo riapro questa discussione,ma volevo chiederti un parere,io ho fatto tutto quello che sta nell'immagine,l'ssr da 25a l'ho alimentato con un vecchio caricabatterie da 5v,si accende anche la lucina rossa sull'ssr,ma quando l'stc1000 fa partire il frigo questo si accende e dopo pochi secondi si stacca solo il motore,mentre la luce dentro il frigo rimane accesa...l'ho provato collegato diretto alla corrente di casa e il frigo funziona. Secondo te l'alimentatore da 5v non è abbastanza per l'ssr?! potrebbe essere questo il motivo?? grazie e scusami per il fastidio!

Link al commento
Condividi su altri siti

È una cosa strana, se la luce del frigo è accesa vuol dire che sta funzionando, controlla il termostato del frigo, impostandolo alla massima potenza (l'ideale sarebbe escluderlo)! Oppure con un tester controlla la tensione quando l'ssr è acceso e collegato al frigo, devi misurare 220v tra il polo n1 dell'ssr e il polo n2 della morsettiera del termostato. Se leggi 220v allora il circuito alimenta bene il frigo. Spero di esserti stato utile, fammi sapere.

  • Like 1
Link al commento
Condividi su altri siti

È una cosa strana, se la luce del frigo è accesa vuol dire che sta funzionando, controlla il termostato del frigo, impostandolo alla massima potenza (l'ideale sarebbe escluderlo)! Oppure con un tester controlla la tensione quando l'ssr è acceso e collegato al frigo, devi misurare 220v tra il polo n1 dell'ssr e il polo n2 della morsettiera del termostato. Se leggi 220v allora il circuito alimenta bene il frigo. Spero di esserti stato utile, fammi sapere.

all'inizio il frigo era collegato diretto all'stc 1000,ma dopo un 10 giorni di utilizzo mi si è fritto l'stc 1000,molti mi hanno detto che forse era difettoso l'stc,ora per andare sicuri ho ordinato anche questo ssr,siccome sono ignorante in materia,non può essere che il frigo in partenza ha un picco superiore per questo il motore non riesce ad accendersi?! ho notato che parte per uno,due secondi poi si stacca e dopo un minuto riprova a riaccendersi e di nuovo si stacca e sempre cosi,mi da l'impressione come se la corrente che arriva non sia abbastanza.Cmq proverò a fare quello che mi hai detto e ti farò sapere!

Link al commento
Condividi su altri siti

io per fortuna non ho avuto problemi con l'STC comprato in cina, è un anno che funziona di continuo sia con frigo che con cavo riscaldante, ne ho pure ordinato un altro di scorta, tanto per 8 euro posso permettermi di cambiarlo una volta l'anno :D

nel tuo caso non potrebbe essere il frigo che ha problemi e/o assorbimenti eccessivi e ti ha fritto l'STC?

Link al commento
Condividi su altri siti

Io ho due STC attaccati a due frigoriferi di cui uno con potenza superiore alla media e non ho mai avuto problemi.

Cmq la colpa della frittura potrebbe anche non essere del frigo ma della parte riscaldante, che potenza usi?

Un semplice cavo riscaldante da 50w mi sembra... quello classico per terrario... Modificato da Infamous777
Link al commento
Condividi su altri siti

  • 3 weeks later...

Salve a tutti,vi aggiorno sul fatto che ho risolto il problema con l'ssr,non si sa mai potrebbe essere d'aiuto a qualcun'altro.

Grazie ai consigli di ingspeedarrow ho fatto alcuni test e diciamo che il problema era l'alimentatore da 5v scelto,perchè non abbastanza potente per alimentare l'ssr durante la partenza del frigo.

Ho risolto mettendo un alimentatore da 9v,per il momento sembrerebbe tutto ok,l'ho provato per mezza giornata e tutto ha funzionato correttamente...lo proverò alla prossima cotta e vi terrò aggiornati su eventuali altri problemi!! buon prosit :D:D

Link al commento
Condividi su altri siti

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Ospite
Rispondi